發表人 RKO 於 2009/5/22 15:13:49
訪客提問:
我有一套監控設備,利用PLC接出24V電壓,經過電擊棒回受顯示高.中.低水位,使用上都沒什麼問題,但是差不多兩個多月電擊棒就會被侵蝕的白白的,甚至好像快斷掉是出了什麼問題呢?


正確解答:
很多都會省去水位控制器,改直接使用PLC或者直接釋放直流電給電擊棒,經過水作為導通媒介,行不通的的原因是:這樣的做法會讓電擊棒在水中慢慢產生電解的現象而被腐蝕,所以通常都只用一~二個月就要換電擊棒,所以這是不正確的用法。如果要用電擊棒方式偵測水位,就要經過水位控制器,因為水位控制器釋放出來的訊號都經過設計,使得電解的情況改善,也讓電極棒能在長時間下使用。